Bosch CS8800 (mit K40 RF Interface) via EEBUS OHPCF: Kopplung mit evcc löst dauerhaften §14a-Failsafe aus (Störung 1240) #32248
Replies: 2 comments
|
Ich habe zwar keine Richtige Lösung und auch keine Antworten auf deine Fragen, aber habe zufällig einen Workaround gefunden: type: relay
maxPower: 4200
limit:
source: const
value: 0Damit "denkt" evcc, dass es einen externen Leistungsbegrenzer gibts, der aber dauerhaft "keine Begrenzung" meldet. Und siehe da, die Bosch WP ist glücklich und zeigt keinen Fehler mehr. |
|
ich habe das eben testweise auch mal probiert bei meiner CS5800i . Kopplung per eebus mit dem Template EEBUS Wärmepumpe (OHPCF) lief ohne Probleme. Auch bei mir tritt der Fehler 1240 dann dauerhaft auf. Allerdings kam vor kurzem eine neue Firmware für das eebus Modul heraus,. Aufgrund des EU Data Act scheint eine neue Bosch API in Arbeit bzw Vorbereitung zu sein um den Anforderungen der EU gerecht zu werden. Mal schauen, vielleicht kommt da zeitnah mal was von Bosch |
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Kurzfassung
Eine Bosch Compress CS8800 mit K40 RF lässt sich mit dem generischen Template
EEBUS Wärmepumpe (OHPCF) koppeln und steuern. Die Wärmepumpe meldet dabei
aber zusätzlich den LPC-Use-Case an und läuft, weil niemand diese Rolle bedient,
dauerhaft in den §14a-Failsafe (Störung 1240, Betrieb mit begrenzter Leistung).
Ich habe zu dieser Kombination (CS8800 mit K40 RF) nichts in den bestehenden
Discussions gefunden, möglicherweise ist das der erste Bericht dazu.
Frage am Ende des Beitrags.
Setup
EEBUS Wärmepumpe (OHPCF), als Heizungs-Ladepunkt konfiguriertWas funktioniert
Die Kopplung läuft problemlos. Nach dem Eintragen der SKI baut die Wärmepumpe
von sich aus die Verbindung auf, evcc erkennt sie, und die OHPCF-Daten fließen
sofort. Im Modus Fast springt die Wärmepumpe unmittelbar an.
Das ist insofern erwähnenswert, als in der Geräteliste unter Bosch bislang nur
SG Ready steht. Das generische OHPCF-Template funktioniert mit diesem Gerät
aber offenbar direkt.
Das Problem
Die Wärmepumpe kündigt drei Use Cases an:
cem-ohpcf,ma-mpcundeg-lpc.Den LPC-Teil bedient bei uns niemand. Es gibt weder eine Steuerbox noch ein
Smart Meter Gateway. Die Wärmepumpe wertet das als Verlust der Verbindung zum
Energiemanager und zeigt permanent:
Die Meldung bleibt auch dann bestehen, wenn evcc die Wärmepumpe über OHPCF
aktiv ansteuert und diese sichtbar reagiert. Die Failsafe-Parameter werden
laut Log ausgetauscht, der Failsafe bleibt aber aktiv.
Logauszug
Reproduzierbar
bestätigen: Steuerung funktioniert, ab jetzt dauerhaft Störung 1240.
Störung verschwindet.
Die Meldung bleibt in Schritt 2 auch dann bestehen, wenn evcc die Wärmepumpe
aktiv ansteuert und diese sichtbar reagiert.
Eine Steuerbox oder ein Smart Meter Gateway ist nicht vorhanden.
Fragen
in den §14a-Failsafe schickt, weil die LPC-Rolle unbedient bleibt?
Sollte evcc bei Geräten, die eg-lpc ankündigen, den Heartbeat liefern?
sofern keine §14a-Verpflichtung besteht?
OHPCF-Template bewusst der vorgesehene Weg?
Wir gehen vorerst auf das Bosch-eigene Energiemanagement zurück, lassen evcc
aber installiert und können bei Bedarf gerne testen.